uhz磁翻板液位计,是本厂引进、吸收国外同类产品、并加以吸收、消化、提高、按原化学工业部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95三制生产的产品。可用于干塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、防泄漏适应于高压、高温、腐蚀性介质的液位测量,使用可靠,安全性好,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧弯的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,测量范围大,特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压高沾度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先时性、实用性。uhz磁翻板液位计的显著特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用、而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁,配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。该系列侧装式磁翻柱液位计可广泛适用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶,建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。液体介质密度与沉筒距对照表(PN1.6-40.MPa)
(磁敏和磁翻板)

内含一个仪表放大器,可对输入的小的电压信号进行放大,放大后的信号转换成标准的4—20ma,集成电路内部还可向前级提供高精度的2.5v参考电压源和5v的工作电压,2.5v参考电压提供给干簧管分压电路,5v为本地的其他集成电路提供工作电压。为电流放大器件,电流放大倍数100,传输函数为
此电路的输入电压范围是0—2.5V,输出在4-20ma。由于输入从零开始,而输出起点为4ma,需在输端加入一个40uA的偏置电流。加入的方法如图四:固定电阻用电位器代替,实现零点的调整。满量程时,输入2.5v时输出20ma,此时输入电流为两部分电流之和,输入电压形成的电路和零点时的偏置电流,除去40uA的偏置电流,输入应为16uA,因此Rin取值为15.6kω,实际中采用一只固定电阻加一只电位器串联的形式,这只电位器完成输出满量程的调整。
(磁敏和磁翻板)

式中:n——椭圆齿轮的旋转频率(转/秒);υ0——半月形部分的容积(贝).
这样,在齿轮流量计的半月形容积υ0一定的条件下,只要测出椭圆齿轮的旋转速度n,便可知道被测介质的流量。
主要技术参数
本安防爆:ExiaⅡCTSdⅡBT4
连接方式:法兰连接:DN10~DN200
安装方式:水平、垂直
口径系列:DN10,15,20,25,40,50,80,100
压力损失:≤0.1MPa
精度等级:普通型0.5级,高精度0.2级
介质压力:普通型1.6MPa,高压型3.2MPa
粘度范围:普通型:0.6~200mpa.s,
高粘度200~1000mpa.s
介质温度:普通型<120℃,高压型<200℃
表体材质:铸铁、铸钢、不锈钢等
(磁敏和磁翻板)

1、蒸汽夹套和水循环夹套:是在液位计主体管外增加一层筒体,供蒸汽、循环水或导热油流通;
2、真空夹套:是在液位计主体管外增加一层真空筒体,以使被测量介质与外界隔热。
真空夹套磁翻板液位计型号产品特点:
该产品主要应用于石油、化工、轻工、电力、核工业以及食品、医疗等工业中,对各种容器中介质的液位进行指示和控制。
1、密封性强,不易渗透——本系列产品采用特殊接口处理,更适合液氨等高渗透场合使用
2、耐高温、高压能力强——本系列产品最大温度可大600℃,最大压力可达25MPa
3、耐腐蚀能力——本系列产品采用不锈钢内衬PTFE工艺,使产品防腐能力超强
(磁敏和磁翻板)

1.光电显示器采用进口双色超高亮LED灯组成,磁翻板液位计LED灯支持热拔插式连接方式,更换备件方便,方便维护。
2.显示器将液位显示汽红水绿的效果,液位上升时LED发光管显示绿色,液位下降时显示红色,根据发光管的红绿位置从标尺可直接上读出液位的具体数值。
3.红绿双色LED灯色泽纯正,显示清晰、醒目。该红绿LED灯作为发光体,不同于一般的磁翻板或是磁转柱,特别是在电视监视上,有着其他磁翻板液位计达不到的效果。所显示的红绿颜色色泽明亮纯正,有别于一般产品在电视上显示发白的情况,达到就地和电视显示清晰一致,适合用户需要。而且用户可自由在现场进行大范围调节亮度,不受现场环境影响。
(磁敏和磁翻板)

测量精度:±10mm
测量范围:0.6000-20000mm
介质密度:≥0.45g/
工作温度:-20~80℃—≤280℃
工作压力:1.0、1.6、2.5、4.0mPa
出厂法兰标准:DN20、DN25
注:有特殊要求可在订货时联系
产品选型标记
附:辅助装置
1.UB捆绑式远传液位变送器由传感器、转换模块组成,该变送器和UQK-92-101插入式液位变送器原理相同,利用磁浮子随液位升降,使对应位置的磁控制开关动作而将电阻信号转换成二线制4-20mADC标准信号输出,配接我公司生产的XMT智能光柱表或与PLC系统连接,可达到液位的远距离检测、控制和报警。
提示:UB型液位变送器安装前,接上24VDC电源,由专业技术人员进行整体调试(卸下底法兰,移动磁浮子),指示器的位子应于变送器信号输出相对应。指示器O位标志处输出4mA;指示器满度,输出20mA;若已偏离,打开接线盒盖,见转换器模块,低位4mA,高位20mA,两处电位器进行适当修正,直至达到要求为止。操作时要细心,以防烧坏模块。
(磁敏和磁翻板)

(3)在机组检修时,在油槽现地的磁翻板液位计http://www.fzyanlove.com上,粘贴油位报警定值线,静态油位区间,动态油位报警定值,并对油位传感器的安装位置进行优化统一。
(4)监控专业根据磁翻板液位计上油槽油位的动态报警值,重新对油位磁开关的安装位置进行调整。
(5)在监控上对油位信号(模拟量)设置过低、低、高、过高报警值,由模拟量信号进行报警。
(6)在机组LCU程序中,对实时采集的油位值进行特殊滤波处理。由于在机组运行时由于存在瞬时的大波动会导致监控上误报警,对油位的值进行单独滤波。
油系统是保证机组安全稳定运行的重要保障,上述分析了锦西电厂使用磁翻板液位计进行油位报警存在的问题,并制定出相应的处理建议,可以在检修时期选择最优方法来解决问题,使油槽油位能正常报警、监视。