克罗尼磁翻板水位计

本文章主要介绍了:克罗尼磁翻板水位计,磁翻板液位计电流输出,北京磁翻板,克罗尼磁翻板水位计等信息

3、介质粘度:≤0.02Pa.S
4、工作温度℃:-40~350
5、压力等级(MPa):≤32
6、测量精度(mm):≤±10
7、安装方式:侧装式、顶装式、底装式
8、防护等级:IP65
9、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
10、传输方式:4~20mA或开关量
11、接口法兰:PN4.0DN25HG20593(侧装式);PN1.0DN100HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。
注:当液位计安装受环境影响,空间位置L1<300订货时应明显提出。
l、侧装式液位计与被测容器的上下分液管间zui好各装一只截止阀门以便打开或关闭液位计;另一方面为维修液位计带来方便。在上下截止阀关闭时可打开液位计底部排污法兰或卸下排污螺钉,注入清水即可清洗液位计的主体。
(克罗尼 磁翻板水位计)

要重视可靠性设计
可靠性理论广泛应用于工程技术的各个领域,其分支——可靠性分析和设计更是在先进的智能式磁翻板液位计设计中得到重视和应用。我们必须深刻认识到高水平的磁翻板液位计产品离开可靠性保证就是废品。国外先进的智能式磁翻板液位计在设计阶段就十分注意可靠性的分析与设计。运用可靠性分配理论,将可靠性指标从系统整机到部件级、元器件级逐级分配,从而使整机的可靠性得到保证。国外智能式磁翻板液位计不仅注重仪表本身的可靠性设计,并对使用可坏性也要加以设计考虑。一般磁翻板液位计产品的可靠性属于指数分布,而机械加工件多的仪表其可靠性属于正态分布,实际计算起来并不很复杂。我国的仪表设计应对此加以重视,这是产品质量的一个重要关键环节。
(克罗尼 磁翻板水位计)

随着国家的经济迅速发展国内的更多的企业效益有很多突破,磁翻板液位计也成了化工、中石油、中石化等企业观察液位的z佳产品,但是更多需要使用磁翻板液位计的企业用户因为对产品的不了解而产品的误解磁翻板液位计,有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计.
制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计,如果未经质监局审核,没有生产许可证,产品质量是难以得到保证的.因此,采购磁翻板液位计要选择有生产许可证且信誉好的厂家,价格可能略高一点,但产品质量有保证,售后服务有保证。
(克罗尼 磁翻板水位计)

磁翻板液位计失灵的症状三:翻板刻度停止在某一个液位刻度不动了。
这第三个症状的原因有一方面可能也是第二个症状的原因之一,就是浮子被卡住了。“翻板刻度停止在某一个液位刻度不动了”还有另外一个现象,就是比如液位上升到1米,就不显示了,实际液位已经上升到了2米,这个表明,1米以下是正常的,1米以上就不正常了,这个zui可能的原因就是翻柱坏了,可以更换面板内的整条翻柱,也可以更换1米到2米之间的翻柱。
(克罗尼 磁翻板水位计)

本发明的LNG液位计,包括电容传感器部分和电路部分,特征在于电路部分包括信号采集处理电路和微控制器,微控制器还连接有时钟电路、复位电路和电源模块;微控制器运算的数字量经串行通讯模块后输入到16位串入并处移位寄存器中,16位串入并处移位寄存器经数模转换电路与燃油表相连接。液位测量方法包括a.释放极板上的电荷;b.对极板进行充电;c.计算充电时间;d.根据充电时间计算LNG的液位高度。本发明的液位计和液位测量方法,利用内管与外管作为电容两极板,LNG作为两极板之间的电介质,通过计算极板的充电时间,有效地计算出了LNG液面高度,然后通过现有的电磁式燃油表进行显示,无需在驾驶室内另外安置专用的液位显示仪表,使用极为方便。
(克罗尼 磁翻板水位计)

目前,工业现场测量仪表(如物位、压力、温度、流量、角度等测量仪表)仍然普遍采用二线制4-20mA输出方式来向控制中心传送现场测量结果。磁翻板液位计变送器一般情况之下也是采用的这种方式,它是将现场液位高度通过4~20mA电流来模拟传输至控制中心,即变送器将具体液位量值转换成模拟量电信号传输到远处控制室或显示设备上。工业上, 4~20mA电流来传输模拟量已经被广泛采用半个多世纪。那么在磁翻板液位计上采用二线制4-20mA信号输出方式进行传输距离到底有多远呢? 我们知道所有的信号传输,无论是有线传输还是无线传输,远距离的传输必然会产生衰减,当二线制4-20mA电流传送信号在仪表供电电源低至一定程度或导线电阻大到一定程度时,将产生误差。因此,二线制4-20mA输出方式的传输距离决定于以下参数:负载电阻RL、连接导线的电阻r、供电电压VO及其波动范围V。 假设仪表的最大输出电流为Imax,仪表能维持最大工作电流时的最低供电电压为Vmin,RL=250Ω, VO=24V, 电源允许波动V=24*5%=1.2V Imax=20mA=0.02A 最低供电电压Vmin由于各种型号仪表不同,在此,取16.28V(大多数仪表的平均值)。 即Vmin=16.28≤24-1.2-0.02(250+r) 则连接导线的电阻r=24-1.2-16.28/0.02-250=76Ω 仪表连接电线用的是铜线,其截面大多选择S=1.5mm2和S=0.8 mm2的居多,根据《电工手册》中的数据,铜线在75的电阻系数为ρ=0.0217Ω.mm2/m 根据L=S*r/ρ,就可以计算出铜导线的最大长度,也即传输的最远距离 A、S=1.5mm2的导线,L=1.5*76/0.0217=5253米 B、S=0.8mm2的导线,L=0.8*76/0.0217=2801米 由于往返是两根线,故上述结果应除以2,即 A、S=1.5mm2的导线,L=5253.5/2=2626米 B、S=0.8mm2的导线,L=2801.8/2=1400米 在实际应用中决定导线的真实长度要比计算值略低,当然如果需要提高传输距离,可以增大电线的线径或者减少电线电阻。 无论是磁翻板液位计,还是其他类型的液位计,包括各种物位控制开关,比如液位开关也普遍采用二线制4-20mA输出方式传送开关信号,只是此时往往把电流控制在略小于4mA和略大于20mA这两个电流值分别作为“闭”或“合”两种开关信号。淮安润中仪表科技有限公司产生的磁翻板液位计等液位仪表产品可以根用户的需要提供多种输出信号,其中二线制4-20mA输出方式在其实际广泛应用中,完全能达到上述理论的传输距离。
(克罗尼 磁翻板水位计)

了解更多关于:高压磁翻板水位计价格,安徽磁翻板液位计厂家,河南磁翻板液位计哪家便宜,上海磁翻板液位计侧装顶装,侧装磁翻板液位计哪家好,磁翻板液位计纯净水,出售磁翻板液位计,磁翻板液位计简易画法,衡水磁翻板液位计,磁翻板液位计浮子沉底,远传型磁翻板液位计生产商,江苏口碑好的磁翻板液位仪哪家便宜,磁翻板液位计远传接线,磁翻板防爆等级,磁翻板测界面工作原理,磁翻板开关量信号,磁翻板液位计优缺点,2.5mpa磁翻板,浩宇 磁翻板液位计,磁翻板液位计校准误差范围