1、锅炉水液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响锅炉水液位计的正常工作;
(高密顶装磁翻板液位计电话)

(高密顶装磁翻板液位计电话)

在现场实际操作过程中,由于引压管内部吹扫不干净,导致磁性液位计膜片变形,引起液位测量波动。解决方法:拆卸引压管,重新吹扫管道,清理膜片杂质,如图3所示。
(2)低温型带真空夹套的磁浮子液位计。对小型低温压力容器,开展液位测量作业,可以使用此类液位计,其基于原结构,在测量筒以及平衡连接管外侧,设置了真空保温层。因此,即使平衡管以及测量筒内部的液体处于低温状态,由于外部设置了真空保温层,控制了低温液体以及外界空气温度因素的影响,避免液位计冷凝,进而消除了结冰的问题。在现场液位测量作业中,使用磁浮子液位计装置,因其结构简单,且观察清晰明了,进而在低温场合被广泛应用。
(高密顶装磁翻板液位计电话)

产品工作原理:
磁性液位计是根据浮力原理(阿基米德定律)结合磁性耦合作用研制而成,当被测量容器中的液位升降时,液位计主导管内的浮子也随之升降,浮子内的长久磁钢通过耦合作用传递到现场指示器(标尺),驱动红、白翻柱转动。当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白交界处即为容器内介质液位的实际高度。
典型介质:
详细技术参数:
1.测量范围:0~500mm-4000mm
2.测量精度:±10mm(翻柱直径10mm)
3.工作压力:0MPa~6.4MPa
4.工作温度:-40℃~20℃
5.介质密度:≥0.8g/cm3
(高密顶装磁翻板液位计电话)

UHZ—519T14石油液化气型顶装式磁性翻柱液位计适合于各种地下储罐及侧面不宜开口的容器的液位测量,产品可以做到高密封、防泄漏,由于液体介质与指示器完全隔离,测量液位非常安全、可靠、耐用。仪表可现场显示液位高度,配上液位报警、控制开关,可实现液位的上、下限报警和控制,配上LB型液位变送器,可将液位信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出,实现远距离检测、指示、记录与控制。由于结构上的原因,液位计在测量时存在一定的盲区值N,对于不同的介质密度,盲区值也不一样。本厂仪表出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值。根据测量应用不同,系列产品可有不同型式:该产品适用于压力容器中易汽化介质的液体测量,尤其适合埋地罐液化气介质的液位测量。可现场显示,输出二线制4~20mA电流信号,也可附加高低液位防爆报警开关。由于测量浮子采用三组纯钛浮球组合和独特的导轨形式,产品性能稳定可靠,实用性强,目前在LPG加气站广泛使用。
(高密顶装磁翻板液位计电话)

高温高压磁翻板液位计的技术参数
测量范围:200…….~15000㎜(超过6000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采购分段制造)
显示精度:±10mm;
工作压力:6.3、10.0、16.0、25.0MPa;
介质温度:-20℃~450℃;
介质密度:≥.0.5g/cm3;
介质密度差:≥.0.15g/cm3(测量界位)
介质粘度:≤0.4Pa·S;
过程连接:DN20/25PN1.0(执行标准HG20592~20635-97),如需其它标准可按客户要求制造。
接液材质:316SS、316L等等
(按介质化学性质及使用温度压力选择);
浮子材质:316SS、316L、钛等。
高温高压磁翻板液位计的订货选项表
(高密顶装磁翻板液位计电话)

七、常见故障及原因分析
1.液位计显示与实际液位不相符
(1)可能浮球损坏,应更换浮球;
(2)可能本体内有杂物卡阻导致浮球浮不起来,应打开密封法兰检查是否在杂物,如果有清洗即可;
(3)可能翻版卡住,导致无法正常显示液位,可以用一块磁铁在翻板外自上而下缓慢滑动,使翻板回复正常,如没有效果则需返厂维修;
2.液位计输出信号不稳定,可能线路有,应检查安装液位计时是否远离强电和强磁场位置,同时净化电源。
3.液位计显示不准确,应参照说明书重新校准液位计。
4.液位计工作不久就损坏,应检查是否被雷击或感应高电压。如果周围有感应高电压请检查信号电缆是否与动力电缆一同敷设。