本文章主要介绍了:5线磁翻板液位计接线,磁翻板液位计属于什么专业,供应防腐磁翻板液位计,5线磁翻板液位计接线等信息

TAGS:磁翻板液位计
(5线磁翻板液位计接线)

浮子及筒体遭腐蚀泄漏、双法兰液位计膜片腐蚀破损的严重故障,严重影响生产稳定和装置安全。下文主要从磁翻板液位计失效和液位仪表接液部件腐蚀两个方面分析故障原因及总结故障解决方案。3.1磁翻板浮子液面跟随失效故障分析磁翻板能够在开车初期的低负荷阶段正常进行指不,但热媒循环量提升到一定负荷后磁翻板液位计将失效,其刻度标尺一直显不*低液位,可以确认此时磁浮球处于磁翻板液位计筒体底端。磁翻板液位计是利用连通器原理测量的液位仪表。西安优质一体阀磁翻板液位计故障处理,硫酸磁翻板液位计哪个品牌好
连通器原理是“几个底部互相连通的容器,注入同一种液体,在液体不流动时连通器内各容器的液面总是保持在同一水平面上”。连通器测量的首要条件是液体是静止不流动的。前面分析过热媒闪蒸系统特殊的工艺特点,液相热媒是罐体切线进料,这不可避免地引起了闪蒸罐内液相热媒的强烈旋转并产生漩涡流。根据伯努利原理*为的推论“等高流动时,流速大,压力就小”。在闪蒸罐内的液相热媒旋转速度显著高于磁翻板液位计连通器内的静止液相热媒。
(5线磁翻板液位计接线)

问题补充:玻璃管液位计详细改造怎么进行呢磁翻板液位计用什么来检测磁铁位置呢?
根据以上问题可以做出以下解决方法:可以在玻璃管液位计上加装电容式传感器阿。如果液体非透明的,甚至加个光电传感器都可以。不能内置,就考虑在原有基础上改造,玻璃管液位计可以准确的将密闭管内的液位显示出来,只要考虑可以检测到玻璃管上的位置就可以了。
磁翻板液位计更简单,检测磁铁的位置就可以了。买个超声波液位计用.用的时候在高液位位置钻的洞,焊个G1/4或什么的丝口,再拧上这个东东,然后接上线即可.
偶们这里有些设备是用氨来工的,上面就有安装这种东东来监视来自压缩机的氨,好象是Mobrey还是什么牌子的,反正那个牌子的产品的性能还挺好的.采用雷达物位计测量。
(5线磁翻板液位计接线)

(2)标尺应与贮罐内液面相垂直,不应有倾斜现象,标尺安装的垂直度不能大于5°,以免造成重锤指针卡死,使测量失败。
(3)在焊接标尺脚架(件11)时,应尽量做到安装表面在同一平面上,安装孔在同上直线上,即做到确保标尺的刻度面及重锤指针两侧导向均要平直称为直线,使重锤指针在标尺上灵活升降。
注意:二标尺脚架之间互相距离为1米。
4、浮标连接钢丝及重锤指针的安装:
浮标与连接钢丝的一端用导线夹头夹紧固定,然后将连接钢丝的另一端装进事先安装好的两个导向滑轮盒内,并和重锤指针相连接,用导线夹头夹紧固定,最后调整各导向滑轮支架,使连接钢丝与水平垂直,使浮标在导向钢丝上活动灵活,有轻滑感、无卡死、扭曲、打结、打卷或损伤等现象。
(5线磁翻板液位计接线)

三:应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;
四:对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计:需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
五:的安装位置:应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
六:调试时:应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);在市面上也有其他叫法,也叫磁性翻板液位计,又或者是磁翻柱液位计,又叫等。但是他们的订购需要知道的参数是一定的,比如腐蚀性的介质需要防腐的材质,防腐的等级根据介质的腐蚀性等级等量变化。
(5线磁翻板液位计接线)

石化行业的库区、油站储存罐液位.界面测量
制药行业反应罐、储存罐、配药罐等的液位测量
食品饮料行业的反应.储存,灌装等罐体的液位测量
化工行业的反应、储存存罐等的液位测量
水文水利行业的液位监控
(5线磁翻板液位计接线)

了解更多关于:磁翻板液位计组成部件,磁翻板液位计4-20ma电源,抽真空磁翻板液位计工作原理,磁翻板液位计照明,唐山磁翻板液计,磁翻板液位计远传变送器模块,磁翻板液位开关 标准,安徽天康磁翻板选型,磁翻板液位计捆绑开关,磁翻板加工,防爆磁翻板液位计图片,磁翻板自动控制,磁翻板液位计内外磁力,ksr 磁翻板液位开关,磁翻板液位计进口厂家,磁翻板液位计浮球的方向,广东质量好磁翻板官网,磁翻板液位计 维护,沈阳磁翻板,智能磁翻板液位计供应厂家价格
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处