磁翻板液位计声响

本文章主要介绍了:磁翻板液位计声响,安徽天康磁翻板液位计说明书,磁翻板现场液位计,磁翻板液位计声响等信息

●部分易损件
建议更换期
φ72.5、δ=1.5
耐油橡胶石棉
φ22、δ=1.5
φ115、δ=2
φ115、δ=2
ABS或聚碳酸酯
●常见故障的排除方法
产生的原因
液位升降、仪表无指示
1、浮子漏、损坏
更换损坏部件
2、浮子失磁
3、浮子室内有异物,浮子卡死或不能下降
进行清理处理
翻柱指示不正常
部分翻柱失磁
仪表发生渗漏
1、密封处未密封好
压紧密封面
2、密封件损坏
更换密封垫
3、焊缝开裂
补焊或送制造厂检修
法兰式磁翻柱液位计使用不同不锈钢材质的比较
304L18Cr-8Ni-低碳
作为低C的304钢,在一般状态下,其耐蚀性与304刚相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗晶界腐蚀能力优秀;在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,使用温度-196℃~800℃。
(磁翻板液位计声响)

[前言]2004年度硝区大修时,冷冻工段1#氨蒸发器新装了一台带远传输出的磁翻板液位计。就地指示仪表型号为UHZ-25,是常见的磁翻板式液位计,直观,醒目,有利于工艺人员读数。远传变送器型号为LB,其原理和结构均新颖、简单而可靠。仪表投运一个多月,运行稳定、可靠,取得非常满意的效果。
液位计远传变送器的技术参数如下:
测量原理干簧管一电阻链一磁藕式
测量范围300-8000mm
准确度士IOmm
回差士1Omm
输出信号4-20mAD、C(二线制)
负载能力600欧姆功耗<1.OW
环境温度一40到+80°C
防护等级IECIP65
电源电压14-40VD.C
远传距离max10km
(磁翻板液位计声响)

由于磁浮子本身含有*性磁铁,而介质中含有或多或少的杂质,在长期的介质不流动状态下其杂质会被磁性浮子吸附在表面,随着使用时间的延长越聚越多,*后极易造成浮子质量增加产生沉没失去检测作用,即使脏污杂质的附着不会造成浮子沉没,但其附着在浮子表面引起浮子在测量筒中上下活动受限,会出现卡阻或者卡死的现象,如果测量筒内壁也附着杂质,其更加阻碍了浮子的上下浮动,引起液位变化出现跳变或者卡死不动的现象。
出现浮子卡阻的故障,我们通常的做法就是拆卸浮子液位计下方的法兰,拿出浮子进行人工清洗去污,这个维修工作很脏,在一些测量腐蚀性介质的时候,比如各种碱液、酸液、酸性气分液罐、瓦斯气或者各种腐蚀性的工业介质时,常常因为维修时弄在身上腐蚀性介质而受伤,而且有毒气体的挥发也对人体产生危害,对于此事的维修拆卸浮子清洗是一个较危险的工作。因此拆卸浮子时一定要做好安全防护工作,杜绝因介质的原因而导致对于操作人员的人身伤害。
(磁翻板液位计声响)

2、电远传:
由测量单元和变送单元两部分组成。
3、本安防爆:
a带本安防爆,上、下限开关输出型:
防爆开关由舌簧开关和带继电器触点的安全栅组成,可向用户直接提供一对常开或常闭触点。如用户需更多触点可特殊设计订货。
b带本安防爆远传型:
适合使用于∏类电气设备(工厂用)、C级气体,zui高表面温度组别T4(135℃)。
八、使用与维护:
1、配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。
2、为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁钢将其有吸顺,仪表即可正常工作。
(磁翻板液位计声响)

带远传磁翻板液位计的原理
淮安市三畅仪表生产的磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
淮安市三畅仪表生产的磁翻板液位计的电信号远传由基本型与液位远传装置的组合实现。液位远传装置由UR型电阻传感器和UB型R/I转换模块组成,该变送器的传感器以捆绑的形式固定在UHZ型磁翻板液位计的主导管外侧,使其处于液位计同一磁耦合系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧管受浮子内磁场的作用吸合,电阻链阻值发生变化,通过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出,该信号可方便地与电动III型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的
(磁翻板液位计声响)

当然,为了确保真空夹套始终处于真空状态,我们需要对真空夹套做定期检测。如果经过一段时间的使用,真空夹套磁翻板液位计的真空值上升,就需要将真空夹套重新抽取真空。此时,在真空夹套阀门处安装一个真空泵,使用真空泵对真空夹套进行抽真空操作,以保证真空夹套的密封度,确保被检测的液体不会因为温度过低而冻结,从而保证液位检测的准确性。
除了上述真空夹套保温磁翻板液位计外,还有一种电加热/电伴热保温磁翻板液位计,这种磁翻板液位计是通过缠绕在磁翻板液位计主管道上的电阻丝对管道进行加热,使管道内的液体处在冰点以上,从而保证罐体内的液体不会因为温度过低而结冰,从而保证液位测量的准确进行
(磁翻板液位计声响)

UHZ-519C磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
1、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;
2、如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
3、UHZ-519C磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
(磁翻板液位计声响)

了解更多关于:uqk系列磁翻板液位计价格,磁翻板高度,磁翻板液位计造纸厂,磁翻板磁浮子相同,磁翻板液位计 pvc,甘肃提供磁翻板厂家直销,1100mm磁翻板液位计 精度,磁翻板液位计如何安装,传感磁翻板液位计,磁翻板液位计刷磁原理,磁翻板液位计是直读式吗,专业生产磁翻板液位计厂家,磁翻板液位计权威厂家,乐清磁翻板液位计选型,磁翻板液位计能安装在流动的,uhz-1124磁翻板液位计,磁翻板液位计哪几个进口品牌好,磁翻板ea-cf-c,磁翻板液位计清洗步骤,磁翻板液位计垂直安装