磁翻板液位计磁柱那面带磁

本文章主要介绍了:磁翻板液位计磁柱那面带磁,磁翻板液位报警,磁翻板液位计生产执行标准,磁翻板液位计磁柱那面带磁等信息

企业精神:诚信、团结、拼搏、创新
(磁翻板液位计磁柱那面带磁)

(磁翻板液位计磁柱那面带磁)

(5)、液位计接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。磁翻板液位计在长期的使用中容易出现假液位的现象,给用户带来了几大的麻烦,造成磁翻板液位计出现假液位的原因有以下几种:
1、首先确定液相、气相都是通的,
2、用一块磁铁,沿其表面扫一下全程,你即可以体会到会修正好,
3、如果是安全液体,先把液相放掉,执行操作2;
4、如果气相的蒸汽压较大,关闭气相伐,将管中液体压回贮罐,执行2,操作,液位计适用于测量各种不便于侧面安装液位计的容器,特别是地下贮槽内的液位测量,广泛适用于石油、化工、冶金、电力、轻工及医药等行业和部门,
(磁翻板液位计磁柱那面带磁)

干簧管液位变送器在磁翻板液位计中的应用
磁翻板液位计的远传部分远传装置是利用干簧管来实现的。其结构是通过一个与浮子测量管长度相同与接近的变送测量管,这个变送测量管内就是整齐排列的一排干簧管,磁浮子随着液面的运动,就会触发相应位置的干簧管动作,经过测量与转换电路的变送,转换成标准的信号,通过相应的传输电缆传送到控制室。
磁翻板液位计干簧管的使用状况
UHZ系列远传型磁翻板液位计的电信号远传由基本型与液位远传装置的组合实现。液位远传装置由UR型电阻传感器和UB型R/I转换模块组成,该变送器的传感器以捆绑的形式固定在磁翻板液位计的主导管外侧,使其处于液位计同一磁耦合系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧管受浮子内磁场的作用吸合,电阻链阻值发生变化,通过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出,该信号可方便地与电动型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。
(磁翻板液位计磁柱那面带磁)

其实大家可能注意到,4-20mA电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。因此、4-20mA的信号输出一般不容易受干扰而且安全可靠、所以工业上普遍使用的都是二线制4-20mA的电源输出信号。
目前无源二线制4-20mA显示模块通过磁翻析液位计信号输出常见方案有两种,对比说明如下:
通过运算放大器将电流信号转换成电压信号,然后利用单片机的A/D单元或者专用A/D转换IC将电压信号转换为数字信号,*后单片机读取A/D中的数字信号并将其显示在LCD上。
(磁翻板液位计磁柱那面带磁)

根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
l上下限开关输出
利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置的开关动作,实现ON-OFF控制或报警。
由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10mA或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。
c使用注意事项
①变送器外壳设有外接地,用户使用时必须可靠接地。
(磁翻板液位计磁柱那面带磁)

4、数据分析结果及处理建议
(1)从以上计算分析,数据没有明显的规律,主要的原因是每台机的轴承油位传感器安装位置、传感器本身的测量误差、油槽内部油流大小扰动等因素,影响各部轴承的油位数值,从而没有很接近的数值变化规律,建议对油槽油位传感器的零位进行校核,对精度不够的传感器进行更换。
(2)依据成都勘测设计院给的定值要求,建议每台机设置不同的报警值。设置原则:在上导、下导、推力各部油槽油位,结合机组运行时的油位最大值上设置高油位报警值+20mm、过高油位报警值+30mm;最低油位值上低油位报警值-20mm、低油位停机值-30mm;水导油槽油位:高油位报警值+45mm、过高油位报警值+90mm;最低油位值上低油位报警值-130mm、低油位停机值-155mm;躲过报警值。在此基础上,真实的油位只会下降,设置值对油位的运行是安全的。分析确定的#1-#6机组各油槽油位的动态油位报警值,即机组运行时油槽油位的过低、低、高、过高报警定值如下,可以选择表9的数据6台机分别进行定值,同时也提供定值表10进行6台机统一进行定值。
(磁翻板液位计磁柱那面带磁)

了解更多关于:磁翻板液位计控制开关,磁翻板液位传感器怎样接线,磁翻板液位结构图,浮球式磁翻板液位计,横河磁翻板流量计,磁翻板液位计需要强制检定,磁翻板排名,磁翻板液位计是否需要标定,防爆型磁翻板液位计价格,宜兴磁翻板,磁翻板液位法兰口,磁翻板液位计pp材质,远传磁翻板变送器,上海三心顶装式磁翻板液位计,四氟磁翻板计量管,磁翻板液位计液位设计,ldrd36 磁翻板液位计,磁翻板液位计出现红白相间原因,磁翻板液位计信息,反垂式磁翻板液位计